zh****@sina.com 2013-05-21 16:29:26 | 北京市 安装 | 2377查看 5回答
电气图纸有风机盘管和温控开
电气图纸有风机盘管和温控开关,问题如下 1、控制箱至风机盘管及温控开关的管线都需要计算吗? 2.风机盘管电气只计算一个接线盒就成了吧 3.温控开关计入主材价格吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气图纸有风机盘管和温控开关,问题如下 1、控制箱至风机盘管及温控开关的管线都需要计算吗?当然都需要计算的,这些都是实际发生的,是要记入相应的材料人工计价的。 2.风机盘管电气只计算一个接线盒就成了吧,不是的,有接线盒还有控制开关,连接电线等 3.温控开关计入主材价格吗 当然计入的,也要记取安装费的。
2013-05-21 16:33:36
-
电气图纸有风机盘管和温控开关,问题如下 1、控制箱至风机盘管及温控开关的管线都需要计算吗? 答:需要计算的。 2.风机盘管电气只计算一个接线盒就成了吧 答:预埋计算一个接线盒,安装还得计算线。 3.温控开关计入主材价格吗 答:只记安装费的。主材不计算,包含在风机盘管之内的。
2013-05-21 17:48:02
-
1、控制箱至风机盘管及温控开关的管线都需要计算吗? 首先管是要全部算的,线不确定。一般风机盘管至空调开关间的控制线是由空调专业施工。这个不确定,看约定。如果没有约定,可以在编制说明中说明这一块。 2.风机盘管电气只计算一个接线盒就成了吧 还要记取风机盘管的检查接线,在控制装置章节中有定额。 3.温控开关计入主材价格吗 和控制线是一样的道理,确定是否电气安装的做这一部分。
2013-05-21 16:44:28
-
电气图纸有风机盘管和温控开关,问题如下 1、控制箱至风机盘管及温控开关的管线都需要计算吗? 是要单独计算的 2.风机盘管电气只计算一个接线盒就成了吧 计算两个接线盒,一个是风机盘管和电动两通阀接线的,一个是温控开关的底盒 3.温控开关计入主材价格吗 温控开关要计算安装费和主材的
2013-05-21 20:41:22
-
1、控制箱至风机盘管及温控开关的管线都需要计算。
2.风机盘管电气只计算一个接线盒就成了
3.温控开关计入主材价格
2019-05-28 12:41:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看