• 钢筋翻样中平板式筏板基础剪力墙下板底加强筋的1/4跨度范围怎么取长度?(有图)

    1,钢筋翻样中平板式筏板基础剪力墙下板底加强筋的1/4跨度范围怎么取长度?有尤其是剪力墙Y向其中一边没有轴线时怎么取? 2,如果两个剪力墙下的1/4跨度范围的钢筋如果出现重叠是否扣减还是重叠?或者应该如何解? 3,希望高手解答是能够有图说明下,谢谢啊~~本人很菜哦~~

    翻样

    筏板基础

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 跨度范围如下图所示,从你的大样图纸可以看出,要附加的钢筋只有ZJ1和ZJ2上的剪力墙下的板,其它的剪力墙下的板不需要附加钢筋,比如第一张图最右侧的剪力墙下的板就不需要设附加钢筋。 剪力墙下的附加筋取1/4跨度是不会出现重叠的,其取值是按每跨的1/4,而不是取相邻跨的较大值。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    翻样

    筏板基础

    2013-05-22 06:57:29 

  • 应是墙中心线到另一堵墙中心线算不

    2013-05-22 08:17:33 

  • 1,钢筋翻样中平板式筏板基础剪力墙下板底加强筋的1/4跨度范围怎么取长度?有尤其是剪力墙Y向其中一边没有轴线时怎么取? 2,如果两个剪力墙下的1/4跨度范围的钢筋如果出现重叠是否扣减还是重叠?或者应该如何解? 1、钢筋翻样中平板式筏板基础剪力墙下板底加强筋的1/4跨度范围按你你第二个截图中说明,应是在外侧有粉色圈的基础加厚的情况下才有加强筋,加强筋的长度按基础加厚部分中标注的1/4取值,按所在的跨内的净长的1/4即可。 2、如果两个剪力墙下的1/4跨度范围的钢筋出现重叠时,把两种钢筋重叠部分拉通布置。(即把两墙之间有重叠部分按一根通长筋考虑,过墙后按原正常的长度考虑。)