九月的风 2013-05-23 20:50:09 | 四川省 安装 | 1718查看 2回答
变压器定额疑问
请问安装子目中, 变压器的定额有一项定额指引如下图,我想知道,什么是端子箱以及如下的名称,如落地式等等。。。谢谢了问题补充:这一项 端子箱在套变压器定额中是必须套用的吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、端子箱。端子箱是为了接线方便而设的箱子,比如:一根控制电缆进线,有时需要4、5个出线,如果没有端子箱,就很难实现。 2、落地式配电箱。有的配电箱非常大(例如:2m高、1m宽、0.6m厚),通常需要做个基础,基础的最上面是根槽钢,配电箱放在槽钢上,这种安装方式的配电箱叫“落地式配电箱”; 3、一般变压器安装是没有端子箱的。目前的变压器主要是干式变压器,高压侧电缆进,通过变压器变压,低压侧通过母线与低压开关柜进线相连。为了安全,干式变通常有个变压器罩,使外界与变压器带电部分隔离。在变压器罩上通常有个很小的物体,该物体会显示变压器运行温度,并连锁变压器高压侧开关(该信号通常不跳闸、只报警)。
2013-05-23 21:14:06
-
端子箱在套变压器定额中不需要套用
2013-05-24 07:20:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看