zh****@sina.com 2013-05-24 17:28:09 | 北京市 安装 | 3762查看 2回答
于消防火灾自动报警系统调试
关于消防火灾自动报警系统调试如何计算的问题 1.自动报警系统装置调试,()点以下,依据什么计算出来点位 2.水灭火系统电气控制装置调试()点以下,依据什么计算出来点位 3.广播喇叭及音箱通讯风机及插孔 ,数量如何计算 4.还有电梯调试、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀调试(这个就数电梯、电动防火门等的个数就成了吧) 还有别的调试项目吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第五节 消防系统调试 第8.5.1条 消防系统调试包括:自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置。 第8.5.2条 自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 第8.5.3条 水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 第8.5.4条 火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,按其数量以“个”为计量单位。 第8.5.5条 消防用电梯与控制中心间的控制调试以“部”为计量单位。 第8.5.6条 电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位,每棱为一处。 第8.5.7条 正压送风阀、排烟阀、防火阀以“处”为计量单位,一个阀为一处。 第8.5.8条 气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器储存容器切换操作试验,按试验容器的规格(L),分别以“个”为计量单位 。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。
2013-05-24 17:29:35
-
关于消防火灾自动报警系统调试如何计算的问题 1.自动报警系统装置调试,()点以下,依据什么计算出来点位 2.水灭火系统电气控制装置调试()点以下,依据什么计算出来点位 3.广播喇叭及音箱通讯风机及插孔 ,数量如何计算 4.还有电梯调试、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀调试(这个就数电梯、电动防火门等的个数就成了吧) 还有别的调试项目吗 答:工 程 量 计 算 规 则 一、消防系统调试包括:自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置。 二、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 三、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 四、火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,按其数量以“10只”为计量单位。 五、消防用电梯与控制中心间的控制调试以“部”为计量单位。 六、电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“10处”为计量单位,每樘为1处。 七、正压送风阀、排烟阀、防火阀以“10处”为计量单位,一个阀为1处。 八、气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验,按试验容器的规格(L),分别以“个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。
2013-05-25 09:58:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看