• 热力小室立管工程量如何计算?

    如何计算下图中热力小室立管工程量? 其中小室高度为4.7米,排气阀距顶高度0.3米。 本人认为1-1刨面图中,标注的竖向尺寸400是立管的高差,不知道是不是正确。 比如:最短的一根立管(NG1L)高度为4.7-0.4-0.4-0.4-0.5-0.3=2.7米。 上述计算是否正确。若不对,是不是图中八根立管高度一样,距地均为0.5米,请高手指点。

    管工程量

    竖向

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 立管高度=4.7-0.3=4.4米

    2013-05-24 17:52:59 

  • 八根立管的高度均要计算到自动排气阀的高度,小室高4.7m,排气阀距顶0.3m,立管高度为4.7-0.3=4.4m。

    2013-05-24 17:55:43 