76****@163.com 2013-05-25 06:54:21 | 北京市 土建 | 933查看 2回答
关于屋面卷材防水
请教各位老师,以下描述应该套哪些子目(北京2001定额),谢谢! 1.20厚DS砂浆,内配14号镀锌钢丝网,网孔30,分缝处钢丝 网断开,双向分缝中距为:钢丝网网宽+20,缝宽10嵌塑料条 2.80厚RET自控相变材料; " 3.防水层选用3厚湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材; 4.20厚DS砂浆找平层; 5.最薄40厚加气碎块混凝土找2%坡,厚度超过120时, 先铺干加气碎块震压拍实,再覆50厚加气碎块混凝土; 6.钢筋混凝土屋面板 7.参见图集08BJ1-1平屋8
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.20厚DS砂浆,内配14号镀锌钢丝网,网孔30,分缝处钢丝网断开,双向分缝中距为:钢丝网网宽+20,缝宽10嵌塑料条 套用找平层定额子目,材质不同换算其中的材料价格,镀锌钢丝网单独套用钢丝网定额子目,(可以参照墙体保温中的钢丝网子目) 2.80厚RET自控相变材料;套用保温层子目,没有对应材质的可以套用近似的,然后换算其中材料价格。 3.防水层选用3厚湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材; 套用对对应的橡胶沥青防水卷材防水子目。 4.20厚DS砂浆找平层; 同1项。 5.最薄40厚加气碎块混凝土找2%坡,厚度超过120时, 先铺干加气碎块震压拍实,再覆50厚加气碎块混凝土; 套用保温层子目中加气砼块子目。
2013-05-25 07:44:35
-
支持下楼上的回答
2013-05-25 09:10:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看