asqw 2013-05-25 10:21:39 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 6091查看 6回答
墙的水平筋搭接长度怎么设置
墙的水平筋搭接长度怎么设置
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙的水平筋搭接长度;设计无特别要求的话不用单独设置,采用默认数值即可。 钢筋的搭接长度与钢筋的等级和混凝土强度等因素有关;如果设计不是采用规范规定搭接要求。可以在墙钢筋汇总后,钢筋编辑窗口(该处显示钢筋的搭接长度)直接调整钢筋总长度;锁定。
2013-05-25 10:26:43
-
在计算设置里面设置。
2013-05-25 10:25:27
-
你好! 软件里剪力墙钢筋对搭接长度提供了两个选择,如下图: 选择按平法图集计算,则水平和垂直筋的搭接长度都是取1.2laE; 选择按搭接错开百分率计算,则搭接长度系数可以取1.2、1.4、1.6。
2013-05-25 11:17:28
-
你好:墙画好后,选择上不是按规范要求计算的搭接长度的墙。在属性里直接修改搭接倍数。 截图里不是有呀。墙的搭接里 请注意墙的水平筋和竖向筋的搭接要求是一致的,均为1.2laE,与接头的百分率是没有关系的。
2013-05-25 11:20:45
-
墙的水平筋搭接长度,可以按图纸要求在楼层设置里修改搭接倍数
2013-05-25 14:54:35
-
墙的水平筋搭接长度怎么设置 一般情况下,你不用设置,软件中按标准图集中的做法,标准图集中的搭接长度根据剪力墙的砼标号及钢筋级别和同一截面的接头面分率来判断后按标准图集中的1.2、1.4、1.6lae来计算的。
2013-05-25 15:23:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看