-
12****@qq.com 2013-05-25 11:02:38 | 广东省 安装 | 3400查看 2回答
通风空调与消防排烟的问题
通风和排烟我知道大概意思,但是我不明白在图纸上怎么去区分这两个系统,因为通风空调的风管的厚度比消防排烟系统的厚度的要求要低一点,是不是可以这样子来理解消防排烟一般是应用于地下室,而地上部分一般都是通风空调中的送风、回风、新风系统,其中加压送风就应用于电梯前室和楼梯前室、防烟楼梯多一点,回风和新风我就不清楚了。(如果可以能详细帮我讲解下通风和排烟系统吗?)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通风和排烟我知道大概意思,但是我不明白在图纸上怎么去区分这两个系统,因为通风空调的风管的厚度比消防排烟系统的厚度的要求要低一点,是不是可以这样子来理解消防排烟一般是应用于地下室,而地上部分一般都是通风空调中的送风、回风、新风系统,其中加压送风就应用于电梯前室和楼梯前室、防烟楼梯多一点,回风和新风我就不清楚了。(如果可以能详细帮我讲解下通风和排烟系统吗?) 答:一个是送新风和防排烟系统。
2013-05-25 11:26:53
-
已采纳通风系统 第一,用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气,以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。 第二,增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适,此类通风可称为热舒适通风。 第三,当室内气温高于室外的气温时,使建筑构件降温,此类通风名为建筑的降温通风。 防排烟系统: 由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 工程计算 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 2、按计算规则计算通风管道工程量。(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含。) 3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。 6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。 7、“系统调试”的工程量计算,如正压送风口、排烟防火阀等调试。
2013-05-25 11:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看