自家建房 2013-05-25 21:08:21 | 河北省 其他专业 | 1278查看 10回答
悬挑板配筋
悬挑板 向外宽一米 长12米 无挑梁 钢筋用的10个的螺纹 像板内延伸2米 是不是太细了 。 上面有女儿墙。问题补充:板厚10厘米 间距20
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果那样设计了,应该是没问题,但是最好给甲方书面的东西提出上述疑问,否则以后出现裂缝了容易找麻烦
2013-05-26 08:19:05
-
一米的悬挑并不大,另外在这你没有注明悬挑板多厚、钢筋间距多大,这跟承载力有直接关系,如果设计是这么做的,应该没有问题。
2013-05-26 21:53:46
-
10的钢筋足够了 你看下布置间距是多少的 悬挑出去1米而已 就伸入内板2米 这个配筋足够了
2013-05-25 21:20:59
-
如果女儿墙是在悬挑板的末端,似乎是会太细了点。
2013-05-25 21:19:54
-
间距@150就够用,没问题
2013-05-25 22:55:17
-
貌似设计部怎么合理,最好增加一悬挑梁
2013-05-26 09:35:16
-
这个是要通过受力计算的,不能想当然,可以同设计沟通处理。
2013-05-26 09:49:24
-
最重要的是钢筋别放反了就行,钢筋应该放在上面盖筋的位置,千万别放在下面了啊。
2013-05-26 12:41:45
-
女儿墙不在板的末端 钢筋位置放对 没有问题
2013-05-28 09:18:16
-
同意楼上观点,路过学习。
2013-05-30 07:35:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看