乐天无悔` 2013-05-26 07:15:35 | 江苏省 其他专业 | 907查看 6回答
剪力墙钢筋做法
有一栋17层的剪力墙结构住宅楼,三层以下剪力墙垂直分布筋为三级钢10@150,三层以上为三级钢筋10@200,请教各位老师此剪力墙垂直颁布筋应该如何做?谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件里在上下层钢筋的间距变化时处理是有问题的,上下间距不能连通时,下层的主筋也会伸出,在定义下层墙时,在竖向筋前加*号,这样软件就是按本层封顶计算的,上层设置插筋这样就可以处理了。
2013-05-26 07:26:52
-
有一栋17层的剪力墙结构住宅楼,三层以下剪力墙垂直分布筋为三级钢10@150,三层以上为三级钢筋10@200,请教各位老师此剪力墙垂直颁布筋应该如何做? 剪力墙结构住宅楼,三层以下剪力墙垂直分布筋为三级钢10@150,在三层顶处封顶(三四层墙变截面时,如果不变截面,三层钢筋伸到四层中),三层以上为三级钢10@200,在四层处钢筋重新锚固。在软件中,定义四层剪力墙钢筋时,在对应的垂直筋前加*软件就会按四层钢筋从本层开始锚固计算了。
2013-05-26 08:58:18
-
各层定义各层的,软件会自动处理。
2013-05-26 07:19:37
-
三层以下剪力墙垂直分布筋定义三级钢10@150,三层以上定义三级钢筋10@200,并不矛盾,只是搭接问题
2013-05-26 07:22:56
-
需要在变间距处,封掉重新插筋
2013-05-26 11:40:56
-
同意楼上观点,路过学习。
2013-05-30 07:35:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看