造价机器 2013-05-27 08:12:07 | 山东省 安装 | 1901查看 6回答
电气安装问题
1,在房建工程中,如图所示的户内开关箱一般先安装箱体,然后在安装里面的内板与开关,在接进线,与各回路的接线?问,整个配电箱该套用什么定额?电缆进线是否需要套终端头制作或是压接线端子?各回路的接线头是否已包含在配电箱安装中,如果不是,,该套用什么定额?对于图中所套用定额,麻烦说的详细点,最好告诉依据? 2,户内灯具接线盒,开关插座接线盒要分别套用定额吗?为什么? 3,单联单控延时开关管内应该是几根线?对于这种开关改套用什么定额? 4,刚性阻燃管是什么?请具体解释?和PC有什么区别,还是就是一种材质? 5,座灯头是什么?是安装在吸顶灯中的吗?壁灯改套用什么定额?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1;电缆进线需要电缆头;电线进线(大于16mm2的)套压焊铜接线端子,16mm2以下套无端子接线;截图中所有的接线都套无端子接线,即可。 2;开关的接线盒要套开关盒;灯具的接线盒套套接线盒,因为开关盒与接线盒的接管与护口的数量不一样。 3;应该是两根火线,套单联单控暗开关的子目。 4;阻燃是指塑料管,钢管是不能燃烧的。刚性阻燃管是阻燃的PVC管,PC是硬塑料电线管。 5;座灯头就是一个灯座带一个灯泡的简易灯,不是吸顶灯。壁灯套其他灯具里壁灯子目。
2013-05-27 09:28:37
-
1整个配电箱套成品配电箱的子目;电缆进线需要电缆头或接线端子,需要哪个根据设计,一般16平方以下用有无端子接线;电缆头单算,端子包含在配电箱。 2,户内灯具接线盒,开关插座接线盒要分别套用定额,可以套用接线盒或开关盒的子目。 3,单联单控延时开关应该是两根火线,套单联单控暗开关的子目。 4,刚性阻燃管是指薄壁钢电线管,比如KBG和JDG。 5,座灯头就是一个灯座带一个灯泡的简易灯,不是吸顶灯。壁灯套其他灯具里壁灯子目。
2013-05-27 22:06:49
-
1, 在房建工程中,如图所示的户内开关箱一般先安装箱体,然后在安装里面的内板与开关,在接进线,与各回路的接线?问,整个配电箱该套用什么定额?电缆进线是否需要套终端头制作或是压接线端子?各回路的接线头是否已包含在配电箱安装中,如果不是,,该套用什么定额?对于图中所套用定额,麻烦说的详细点,最好告诉依据? 安装顺序你说的是对的,但是配电箱是早先组装好的,你说的过程只是上墙的顺序,不按这种顺序也没其他办法;配电箱按成品箱含内配件套用第二章中子目2-263/266。主材价格含有内各配件及连接线(找个组装配电箱的地方问问就知道了,老板会给你算得很清楚),你这个主材的价格就是为老板给你算得那个价格加上运费,采保费之类的总价格。进线可套压接线端子,各回路接头线再算电线长度的时候加了箱体的半周长了,这里不需计算。图中定额套个成套配电箱即可。 2, 户内灯具接线盒,开关插座接线盒要分别套用定额吗?为什么? 接线盒内配两个锁母,开关盒内配一个锁母所以接线盒价格比开关盒贵。所以套两个子目。 3, 单联单控延时开关管内应该是几根线?对于这种开关改套用什么定额? 单联单控延时开关接法同单联单控开关,定额子目一样,只需修改主材名称及价格 4, 刚性阻燃管是什么?请具体解释?和PC有什么区别,还是就是一种材质? 刚性阻燃管PC20 刚性阻燃电工套管PVC DN20 可以去百度,里面有更详细的资料 以下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 5, 座灯头是什么?是安装在吸顶灯中的吗?壁灯改套用什么定额? 壁灯套用2-1579
2013-05-27 17:05:48
-
1、户内开关箱一般先安装好里面的开关再安装上去,要计算电缆终端头。接进线就是计算电缆头和接线端子,各回路的接线计算含在各回路线中。要计算电缆头或端子的分别计算。2、接线盒和开关盒是分开套定额,分别都有子目套。3、单联单控延时开关管内应该是2根线。套单联单控开关。4、刚性阻燃管是是薄壁钢管、PC是PVC塑料管。座灯头是有一个座子的灯,有壁式的和台式的。
2013-05-27 08:30:26
-
1,在房建工程中,如图所示的户内开关箱一般先安装箱体,然后在安装里面的内板与开关,在接进线,与各回路的接线?问,整个配电箱该套用什么定额?电缆进线是否需要套终端头制作或是压接线端子?各回路的接线头是否已包含在配电箱安装中,如果不是,,该套用什么定额?对于图中所套用定额,麻烦说的详细点,最好告诉依据?整个配电箱套成品配电箱的子目;电缆进线需要电缆头或接线端子,需要哪个根据设计,一般16平方以下用有无端子接线;电缆头单算,端子包含在配电箱。 2,户内灯具接线盒,开关插座接线盒要分别套用定额吗?为什么?要单套接线盒或开关盒的子目。 3,单联单控延时开关管内应该是几根线?对于这种开关改套用什么定额?应该是两根火线,套单联单控暗开关的子目。 4,刚性阻燃管是什么?请具体解释?和PC有什么区别,还是就是一种材质?是指薄壁钢电线管,比如KBG和JDG。 5,座灯头是什么?是安装在吸顶灯中的吗?壁灯改套用什么定额?座灯头就是一个灯座带一个灯泡的简易灯,不是吸顶灯。壁灯套其他灯具里壁灯子目。
2013-05-27 08:47:20
-
1、配电箱安装是先安装箱体、穿线、上内板开关、接线安装。套成套配电箱的安装定额。如果是电缆进线的要套电缆终端头的制作安装,各回路的接线含在穿线的子目中不另计,但如有多股导线需要套焊、压接线端子。 2、户内的接线盒、开关盒要分别套相应的定额子目,因为它们中人工、材料含量不同。 3、单联延时开关内是2根线,套用单联开关的安装子目。 4、刚性阻燃管是PVC,PVC是聚氯乙烯材料,PC是聚碳酸酯管它们均是硬质塑料,不同就在于PVC是阻燃的。 5、座灯头就是最简单的灯座,有它自己的安装子目项。座灯头是最简单的灯座,所以也有安装在吸顶灯中组成为吸顶灯的一部分,但不在套它自己的安装子目了,只能套用吸顶灯安装子目。壁灯有壁灯的安装子目项。
2013-05-27 09:21:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看