窗台压顶配筋
我这个CAD图显示窗台压顶的部位加两根压顶配筋,但是我的图片显示不出来钢筋级别,请高手帮我分析一按下应该是什么级别的钢筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像你这种情况我觉得应该是二级钢,2根18的窗台钢筋压顶没有必要用三级钢,1级钢没有18的。
2013-05-27 15:31:11
-
压顶用二级钢筋就可以了。
2013-05-27 09:39:20