miko 2013-05-27 10:07:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4384查看 5回答
请教前辈, 图纸说明写着板洞口加强筋2c12,
在板洞的板长短向加强筋里面输入的话,钢筋的长度只是洞口的长度,但是图纸标的是整块板的长,那么这个洞口加强筋应该是按整块板的长度算还是在板洞长短向加强筋里面输入正确??? (另外那个35d代表什么呢)问题补充:谢谢大家的热心回答,分只能给一位了哈
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:按照图纸输入。软件默认的是:板短跨钢筋按照板净长。板长跨钢筋按照洞口尺寸加2倍的锚固。您的图纸上如果都是按照通长计算的话,还是按照图纸走吧。修改钢筋长度,然后锁定,您应该会吧。这个就不多说了。 2:35d:钢筋锚固。
2013-05-27 10:13:34
-
在 洞口 定义构件 中设置 洞口加强筋即可。计算结果 不对 需要手动调整 短跨方向的钢筋,使之两端伸入支座。
2013-05-27 10:09:38
-
应该是按照图纸上绘制的长度计算的 在定义洞口的时候输入钢筋信息,计算结果如果与图纸不符,可以汇总计算以后,编辑钢筋,然后锁定构件 规范给出的36d,是钢筋的锚固
2013-05-27 10:16:18
-
按设计要求:洞口加强筋是短向和长向都需要加的 35d是锚固长度
2013-05-27 10:20:06
-
洞口加强筋是短向和长向都需要加的 35d是锚固长度 板洞的加强钢筋是同板钢筋的
2013-05-27 10:08:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看