deline 2013-05-27 17:57:28 | 山东省 安装 | 2177查看 1回答
防雷接地预算问题
没做过防雷接地,有些问题请教一下 与图片上表明数字相对应: 1)1处就是平面量*(1+3.9%)对吧,不需要加其他量? 2)2处就是平面量*(1+3.9%)对吧,不需要加其他量? 3)3处事避雷针,这根与避雷针相连的线是什么? 4)引下线吗?怎么计算? 5)接地装置在图上什么位置?怎么算? 6)混凝土块和支持卡子工程量是2处1米1个算吗? 7)7、8处是什么?需要算量吗? 8)9处是什么?规格、计算规则? 9)10、11、12处是什么?需要算哪些量?从箱子出来立管量要算吗? 10)13、14、15处算什么?怎么算? 11)防雷接地一般拿到图纸之后需要算哪些量?结合上面信息大体算一下最好能,层高之类的可以编一下,写上多少iu可以了 。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、2 还需要加上高度差的量,一般建筑顶上不是水平的,会有登高。这个要看你立面图有没有了,没有就不需要加; 3、突出建筑物表面的,相当于避雷针的作用; 4、图纸上没看到,不过引下线一般都是带箭头的单向线;一般设置在角落; 5、接地装置不在屋面在下面; 6、按照规范要求,一般是距离一米一个,在转弯处要半米内一个,一般按照总长度/1m差不多了; 7、7.8应该是连接线,需要计算; 8、一样计量,长度; 9、10、11、12处是连接到设备的接地线,需要计算,按照长度即可,竖向需要计算; 10、和上面一样算。 按照你上面的 基本上全了。
2013-05-29 19:22:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看