pkingz 2013-05-27 19:42:14 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1546查看 3回答
门框柱及墙体压梁
1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底还是梁底? 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁? 3、加气块内墙还需要设置通长圈梁吗?问题补充:1、门框构造柱不用带马牙槎吧? 2、在图形算量中如果不用导入计价,只提取量,模板类型可以不用管它是钢模板还是复合木模板吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底还是梁底? 构造柱顶标高是梁顶标高。 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁? 是单指外墙有窗的位置,按窗台高度设置,锚固在两侧剪力墙和暗柱内。 3、加气块内墙还需要设置通长圈梁吗? 图纸没有特殊说明要求,不用布置
2013-05-28 09:54:56
-
1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底还是梁底?【是到过梁顶】 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁?【是在外墙有窗的位置,窗台标高处设置一道圈梁,锚固在这跨的两端框架柱】 3、加气块内墙还需要设置通长圈梁吗?【不设置】
2013-05-28 09:16:36
-
1、图纸说明在门洞两侧加构造柱,这个构造柱顶标高是到过梁底. 2、图纸说明楼层填充墙为加气块,在外墙窗台标高处设置通长钢筋水平系梁,是指仅在外墙窗台标高处设置一道圈梁. 3、加气块内墙需要设置通长圈梁.
2013-05-27 19:44:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看