27****@qq.com 2013-05-28 17:17:32 | 山东省 安装 | 8818查看 9回答
YJV5*2.5像这样的电缆头套什么定额?
审计中都按照热缩电缆头10mm2套了,我觉得价格也太高了吧?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果没有特殊要求可以按照干包式电缆头制安套子目
2013-05-28 17:18:51
-
已采纳是高压的吗?
2013-05-28 17:19:09
-
已采纳可套干包式电缆终端头制安子目 ,但要减掉端子的材料含量,因为2.5mm2芯线是不需要用端子的。
2013-05-28 17:57:10
-
已采纳6平方以下电力电缆的定额套用控制电缆的6平方以下的相关定额
2013-05-29 09:42:59
-
已采纳各地定额规定不一致 一般来讲,实际施工中这么小截面是不发生电缆头的,套定额可参考端子板外部无端子接线定额
2013-05-29 09:51:25
-
已采纳10mm2以下的一般按干包计算
2013-05-28 20:22:53
-
已采纳YJV5*2.5电缆敷设可以套用控制电缆敷设定额子目
2013-05-29 07:52:53
-
已采纳YJV5*2.5像这样的电缆头套什么定额? 一般都按干包电缆头给,如有特殊要求另行考虑。
2013-05-29 08:24:58
-
已采纳我建议你认真看一下本地的定额规定。因为定额里面没有明确说明什么时候用干包式,什么时候用热缩式的,审计的是不会听你的一般是什么,他们只会掐规定,掐规范。 在陕西,6平方以下的电力电缆套取控制电缆相应定额,包括电缆头。 热缩式电缆终端头主要是针对交联聚乙烯电力电缆,电压等级0.6-10KV,如果这个型号的电缆连接的是低于0.6KV的设备,那就应该使用干包式,定额规定干包式适用1KV以下的低压配电。 如果是结算审计,应该以现场的制作方式为依据。如果是预算审计,那就应该尽可能贴近工程施工。如果审计方坚持,那你可以要求设计方就这个问题做答疑。
2013-05-29 17:59:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看