920272080 2013-05-28 18:33:23 | 山西省 装饰 | 6959查看 4回答
山西2011定额脚手架怎么套
您好!想问一下我的工程中层高5.2米,在建筑中套了满堂架和超高了,在装饰中应该咱们套脚手架?满堂架是只套超高部分吗?问题补充:山西装饰定额说明中说定额中已经考虑了3.3米以下简易架的搭设。是不是意味着至能套满堂超高部分?墙面抹灰超高部分是否还用套里脚手架超高? 我的5.2米不是净高,净高减板厚0.12也就是5.08米,这样的话只能套一个超高层吧?定额上说的超高0.6米以下不考虑,这里面包括0.6米吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山西省2011《装饰工程预算定额》(以下简称本定额)总说明第八条第二款:本定额子目中已包括3.3m以内简易脚手架的搭拆。3.3m以上脚手架的搭拆执行山西省《建筑工程预算定额》相应子目。套用满堂脚手架A13-13定额子目*2。墙面抹灰不用再套里脚手架。 山西省2011《装饰工程预算定额》(以下简称本定额)总说明第八条第一款:本定额按层高3.3m考虑。。。。。5.2米是层高,应该按两次超高计算。
2013-05-29 08:10:36
-
在装饰中要套满堂脚手架和超高部份。
2013-05-28 19:30:33
-
工程中层高5.2米,在建筑中套了满堂架和超高了,在装饰中应该咱们套脚手架?满堂架是只套超高部分吗?建筑中的脚手架是按建筑面积计算的,施工建筑部分,需要按建筑面积套脚手架子目;满堂脚手架是指室内墙面抹灰、天棚抹灰计算的,层高在3.6米以上的才可以计算满堂脚手架,满堂脚手架计算是按室内水平面积计算的,层高3.6~5.2计算一个满堂脚手架基本层,5.2米以上的再另增加满堂脚手架超高。
2013-05-29 08:16:21
-
装饰定额子目中已经包含了3.3米以内简易脚手架的搭拆,你上面说的情况只能套满堂脚手架超高子目,即A13-13 *2。墙面抹灰属于建筑部分,你已经在建筑中套了相应脚手架,就不能再套了。如果是二次装修需要搭设脚手架,那么也只能套用超高部分,即A13-11 *2。
2013-05-29 08:30:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看