• 户箱回路管子铺设问题

    图纸上设计户箱的每个回路都是FC铺设,例如标高为1.8米的卧室空调插座,应该怎么算,是按照常识计算走顶板还是按照按照图纸计算走底板。走顶板肯定要省管子,但是又觉得图纸上有要求FC又害怕我们是施工单位吃亏。对账的时候一般都是怎么给的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气的管线敷设原则是选择最短的路径,并且尽量减少弯曲的,虽然设计是FC敷设,但是对于距地较高的插座还是应该CC敷设的。建设单位不会多给的,我在施工和建设单位都工作过,情况就是这样,供您参考。

    2013-05-29 10:15:06 

  • 这种情况,作为施工单位,你可以严格按照图纸计算工程量(FC),实际施工中采用优化方案(顶板暗敷或吊顶内敷设)。 一般审计部分结算是按照图纸执行;

    2013-05-29 10:12:07 

  • 同意各位师傅的回答。

    2013-05-29 10:18:25 

  • 您好. 1.在我看来,现场是现场,预算是预算,预算员应该按照图纸算量,而不应该按照现场的施工做法算量, 2.砍不砍掉价钱是甲方的事情,如果不砍掉这部分钱,那你不就赚了,实际工程量心里有数就好. 3.甲方也是按图纸在计算工程量,再不做签证或洽商之前,工程量都已图纸为依据.. 希望对您有帮助..

    2013-05-29 10:37:30 

  • 电气的管线敷设一般原则是选择最短的路径,并且尽量减少弯曲的.设计是FC(沿地板)敷设,但是对于距地较高的插座还是应该按照CC(沿顶板)敷设的。

    2013-05-30 06:44:42 

  • 施工单位按照设计图纸施工是没错的,预算计算工程量也得按照设计图纸计算,若不按图纸计算和施工,那要设计图纸是干什么用的??

    2013-05-29 21:19:52 

  • 同意以上看法,施工当中也确实是应该这样

    2013-05-31 18:07:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map