realfox@126.com 2013-05-29 13:31:34 | 浙江省 土建 | 2202查看 10回答
露台?空调板?飘窗?单独套定额计算还是并入到结构中计算?
单独套定额计算还是并入到结构中计算?计算的时候需要注意的问题?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳露台?空调板?飘窗?单独套定额计算还是并入到结构中计算? 露台计入有梁板中,工程量为梁板合并计算。 空调板合飘窗板按雨棚列项,套用雨棚子目。算至与之相连的梁边。梁套用圈梁(二次结构后浇部分、下部有砌体时)、过梁(二次结构,下部为门窗时),有梁板子目(一次结构、与主体同时施工)
2013-05-30 10:37:40
-
这些砼和模板都套挑檐项目里,定额上有说明
2013-05-29 15:36:07
-
露台这个直接并入有梁板的定额内计算就可以了,空调板、飘窗可以直接用小型构件计算 项目特征写明部位就可以了
2013-05-30 14:17:55
-
露台套阳台定额,空调板套其他构件, 露台、空调板、飘窗单独套定额计算。一些地方有零星构件的说法!!
2013-05-30 11:22:54
-
露台、空调板、飘窗单独套定额计算,露台套阳台定额,空调板套其他构件。
2013-05-30 11:16:06
-
你好。露台并入结构中计算 飘窗与空调板要单独计算。因为是二次浇灌的。并且在定额中规定: .现浇混凝土空调板执行阳台板定额项目,人工乘以系数1.05。 飘窗也走挑檐板定额
2013-05-31 16:12:08
-
露台是算 到有梁板中,因为:比如5层的露台,那一定是四层的屋面了,对吧,那么露台就应该算在四层的屋面板中了(记得把露台找平及防水的量,露台栏板另外计算,按图纸做法),至于空调板和飘窗板按M3算体积,套挑檐子目,要把上下及侧面的粉刷另外计算,不要漏算。
2013-05-31 16:45:00
-
露台、空调板、飘窗是单独套定额计算
2013-05-29 13:48:08
-
露台并入到结构中,飘窗板空调板二次结构。。。 单独套吧 砼强度等级跟结构板应该不一样。
2013-05-29 13:50:12
-
独计算工程量 单独单独套定额单。 细看相关计算规则及章节说明。
2013-05-30 10:33:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看