    第3.7.6 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度 (附加) 说明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实际计算 按被绕物的断面情况计 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值

    2013-05-29 15:47:29 

  • 电缆是按照(箱体的半周长+垂直段长度+水平段长度+弧度调整值+箱体的半周长)*1.025计算的

    2013-05-29 15:47:45 

  • 您好, 1.电缆预留计算长度=(两头箱体变周长+电缆头预留1.5米)后需乘以电缆驰度2.5%... 希望对您有帮助..

    2013-05-29 15:48:39 

  • 每侧为1.5+箱体半周长

    2013-05-29 16:08:40 

  • 按规定都是2.0+终端头1.5米。

    2013-05-29 16:26:06 

  • 不知道就按照配电箱高度加3m

    2013-05-29 17:38:45 

  • 电缆计算是电缆量的长度*1.025(波形弯度100米给2.5m)+配电箱半周长+电缆头预留1.5m(小电缆一般不做电缆头,直接压线了,可以不给这个电缆头预留。干包式或热缩式电缆头需要电缆头预留)。

    2013-05-29 23:16:20 

  • 根据位置按规定来予留电缆的长度。

    2013-05-29 21:07:38 

  • 电缆长度计算的一般规则是:电缆量的长度*1.025(波形弯度100米给2.5m)+配电箱半周长+电缆头预留1.5m,但是小电缆(16mm以下)一般不做电缆头,直接压线,也必须给这个电缆头预留。干包式或热缩式电缆头也需要电缆头预留。

    2013-05-30 06:58:25 