• 接地问题?

    a、引上2根-40X4镀锌扁钢沿竖井内通长引上作为强,弱电竖井内接地干线 b、引上1根-40*4镀锌扁钢距机坑底1m至电梯轨道等接地 c、引上1根-40*4镀锌扁钢通长引至电梯机房内局LEB箱接地用 e、引上1根-40*4镀锌扁钢距地1m,预留接地用 f、引上2根-40*4镀锌扁钢沿柱至层强电井MEB,预留总等电位 以上这些能不能给我详细的解释一下?在此谢谢各位了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这些就是防雷引下线,根据实际长度计算,套引下线定额补充主材价格。和箱子、顶层避雷带连接每处一个跨接线,一共六个接地极(板)。

    2013-05-29 16:57:07 

  • a、引上2根-40X4镀锌扁钢沿竖井内通长引上作为强、弱电竖井内接地干线 此接地母线是从最近的基础接地母线引至强,弱电竖井内。长度;自最近的基础接地母线到强、弱电竖井内(水平距离)加基础接地母线的深度到强、弱电竖井的最高处。 b、引上1根-40*4镀锌扁钢距机坑底1m至电梯轨道等接地 c、引上1根-40*4镀锌扁钢通长引至电梯机房内局LEB箱接地用 此两项是一根接地母线,都是电梯井道内的,计算方法和a一样。 e、引上1根-40*4镀锌扁钢距地1m,预留接地用 此接地母线是从最近的基础接地母线引至图纸标注点。长度;水平距离和一样,垂直距离;基础接地母线深度+1m 。 f、引上2根-40*4镀锌扁钢沿柱至层强电井MEB,预留总等电位 此接地母线是a的一部分,即是从最近的基础接地母线引至强、弱电竖井内。计算了a ,f就不能计算了。