山东省消耗量定额 剪力墙外墙脚手架问题
山东省消耗量,每层楼的层高为2.9米,楼层总高度67米。剪力墙外墙脚手架套双排外脚手时,具体套那个字母?套6米内还是套70米内?如果套6米内,那70米内的定额什么条件适用?谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外墙脚手架是按照总高度考虑的
2013-05-31 11:17:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看