美 2013-05-31 22:15:13 | 河北省 安装算量GQI | 3504查看 3回答
防雷接地中的基础梁内钢筋
利用基础梁内钢筋与承台内主钢筋焊接成闭合回路做接地装置,这里的基础梁内主筋还要跟接地干线一同识别出来么?这个基础梁内主筋在钢筋算量的时候已经计算过一次,还有必要作为防雷接地再计算一次工程量么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个基础梁内主筋在钢筋算量的时候已经计算过一次,还有必要作为防雷接地再计算一次工程量么? 基础钢筋计算的工程量是钢筋的实际工程量。基础接地钢筋还要计算,这是防雷接地的工程量,其工程量只是图示中的长度,不含基础钢筋,不和钢筋算量重复。因此,防雷接地基础钢筋长度套定额时要套均压环定额,这一长度就是均压环的长度。
2013-06-01 06:37:04
-
利用基础梁内钢筋与承台内主钢筋焊接成闭合回路做接地装置,这里的基础梁内主筋还要跟接地干线一同识别出来么?这个基础梁内主筋在钢筋算量的时候已经计算过一次,还有必要作为防雷接地再计算一次工程量么? 仅能算一次
2013-05-31 22:43:34
-
不再计算钢筋的主材费,只计算安装费
2013-06-02 14:56:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看