凡尘 2013-06-01 09:23:54 | 广东省 安装 | 2149查看 6回答
请教送配电装置系统调试?
一般民用建筑1kV以下交流供电系统调试,是不是有多少个配电箱就有多少个系统?我看见别人是这样计算的,他说这样方便。请问对吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般民用建筑1kV以下交流供电系统调试,是不是有多少个配电箱就有多少个系统?我看见别人是这样计算的,他说这样方便。请问对吗? 答:“送配电设备系统调试,适用于各种供电同路(包括照明供电回路)的系统调试,凡供电同路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算”。这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的前提条件是发生,只有发生了该内容才能计取该赞用。
2013-06-01 13:42:57
-
按一个项目工程计算一次系统调试。
2013-06-01 09:25:06
-
一般民用建筑1kV以下交流供电系统调试,是不是有多少个配电箱就有多少个系统?不是,只有主配电箱计算一个系统调试,分配电箱不计算。
2013-06-01 09:53:42
-
按断路器来考虑他的系统。见计算规则。 第2.10.4条 送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。 第2.10.5条 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。
2013-06-01 10:40:10
-
调试是看配电箱是否有电表等可调试的元器件,分配电箱如果有可调试元器件就可算一个系统,否则就不算。一般是按配电室主配电箱来分系统。因此,笼统地按配电箱去算是不准确的。
2013-06-01 10:41:58
-
关键是看回路中有没有需要调试的电气元件、仪表,如果有就应该算一个系统。像照明箱中分支回路中的小型断路器回路,不能算送配电系统调试。
2013-06-01 14:12:35