WTLOVE 2013-06-02 12:10:50 | 河北省 安装 | 10236查看 6回答
关于预分支电缆终端头套定额问题
之前看到有人说预分支电缆的终端头要算,套取焊接、压铜接线端子定额,想请教:YDF-YJV-1KV 4*25+1*16 的终端头怎么计算,是按电缆一样计算,还是按接线端子计算
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳预分支电缆分支电缆终端头可执行电缆终端头制安定额。 预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以使用定额时,不再计取电缆中间接头制作安装。 这是全统定额解释汇编的规定;
2013-06-03 09:28:27
-
按照如果做法和电缆头做法一直就要套电缆头制安,如果没有做就套焊压铜接线端子就可以了
2013-06-02 12:21:37
-
预分支电缆的电缆头制作很简单的,套用什么定额,要看是什么样的预分支电缆,如果是单芯的预分支电缆套焊、压接线端子,如果是多芯组合式的预分支电缆就套相应的电缆头制作安装子目。 你的这个型号的电缆是单芯的预分支电缆套焊、压接线端子就可。
2013-06-02 13:05:21
-
预分支电缆头的制作工艺比较复杂,一般是在厂家制作,价格较高,如果没有定额可直接可用,建议按市场制作价考虑,不要按一般的电缆头和焊压接线端子考虑,那样就亏大了
2013-06-02 12:23:47
-
按照相应规格套电缆头制安
2013-06-02 16:46:38
-
这个应该套4个25mm2和1个16mm2的端子,中间分支头不用套定额,全统定额解释有明确说明
2013-06-02 17:43:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看