qychen123 2013-06-03 21:00:23 | 北京市 安装 | 10815查看 3回答
关于五芯铜芯电力电缆套定额问题
按照定额说明,铜芯电缆按同截面定额子目乘以1.2系数,五芯乘以1.3系数,在具体套用定额时,正确的表示方法是原定额*1.2*1.3,还是原定额*(1.2+1.3),哪种正确?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.北京2001定额的电缆是按铜芯电缆编制的,所以不用乘以系数1.2(与外省市的规则不一样)。 2.如果出现该电缆是五芯又超高需要同时乘以1.3与1.25的系数时,正确的表示方法是原定额子目 *1.3 ,*1.25 中间用(,)逗号隔开,即可。
2013-06-04 08:27:01
-
按照定额说明,铜芯电缆按同截面定额子目乘以1.2系数,五芯乘以1.3系数,在具体套用定额时,正确的表示方法是原定额*(1.2+1.3)。
2013-06-03 21:48:34
-
北京定额里的电缆子目是按三芯连地编制,五芯的电缆要乘以1.3的系数,六芯乘以1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电缆乘以0.67.
2013-06-03 22:11:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看