12****@qq.com 2013-06-04 10:50:13 | 江苏省 土建 | 1377查看 3回答
钢筋计算的问题
汤老师,您好! 1、 顶层框架柱边角柱外侧钢筋长度是1.5Lae,还是梁高+柱宽-2*保护层 2、剪力墙边缘构件很长时,水平钢筋需要升入多长, 3、每一层剪力墙水平钢筋起始位置从多少算起,配置暗梁的情况下,根数如何计算,暗梁侧面钢筋直径与剪力墙水平钢筋直径不同,计算出的水平钢筋根数一样吗 4、地下室外墙钢筋是与上一层搭接还是在顶板锚固?简直嵌固和弹性嵌固有办法在图纸上看出来吗,计算时是按12D还是Lae 5、剪力墙拉筋梅花型布置是按双向数量2倍算吗,或者按照实际算? 6、剪力墙水平垂直钢筋都是C10@200,拉筋C6@600,可以梅花形布置吗,怎么布置的? 7、剪力墙非加强区的构造边缘构件,如暗柱,转角柱的拉筋,图纸未注明直径间距,按箍筋的直径间距算,还是剪力墙的拉筋间距直径算?问题补充:超过定尺长度的搭接都按50D算不算对的? 基础插筋的弯折都按100来算对不对呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:边角柱纵筋在11g101图集第59页,几种情况组合起来有七种构造,没有你说的梁高+柱宽-2*保护层。通长做法是,1.5*lae和伸到梁顶部弯折15d取最大值。 2:剪力墙水平钢筋深入构件边缘弯折15d。见图集69页。 3:起始位置为水平钢筋间距的一半。配置暗梁的情况下,暗梁上下通长筋布置在剪力墙水平筋的内侧。只有暗梁布置侧面钢筋的时候,才会相互扣减。 4:一层如果有剪力墙的话,地下室的竖直钢筋计算搭接即可。 5:梅花是双向的两倍计算。 6:可以梅花布置。在计算设置,节点设置里面,选择梅花布置。见下图。 7:按箍筋间距。 8:50d,没有这个规定。按照抗震,混凝土标高的搭接系数乘以搭接计算。 9:基础插筋,一般图纸上有说明弯折多少,柱,剪力墙的插筋不一样的。柱的是弯折a或者深入lae。要看图纸的说明
2013-06-05 10:28:51
-
找11G101图集看一下,里面都有。
2013-06-04 14:34:38
-
1.是》=1.5lae 4.与上一层做搭接 基础插筋的弯折要看直锚还是弯锚,直锚的话要6d和150取大,要是弯锚的话,要取15d
2013-06-04 18:11:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看