SKER 2013-06-04 13:25:31 | 河北省 其他专业 | 2275查看 2回答
这个悬挑板的钢筋怎么配呢?
如图,这个伸入悬挑板的负筋长度未给出,如果按照负筋计算这个长度是算到哪里呢?;梁的中心还是梁边? 还有如果按照跨板受力筋来布置,是不是这个悬挑板部分软件就不计算分布筋了?问题补充:是这样,跨板受力筋是不计算所跨过的板的分布筋,它只计算伸出板外的受力筋的分布筋,图中如果按照跨板受力筋计算,悬挑部分是不是就是按照所跨过的板来计算,这样这个悬挑板部分的分布筋不就不计算了么? 所以问题就是如果按照跨板受力筋来布置,悬挑板部分算不算是跨过的板
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,这个伸入悬挑板的负筋长度未给出,如果按照负筋计算这个长度是算到哪里呢?;梁的中心还是梁边? 这个负筋和其它负筋的位置是一样的,就和其它梁上的负筋是一样的,通常是布到梁边的。 还有如果按照跨板受力筋来布置,是不是这个悬挑板部分软件就不计算分布筋了?也要计算分布筋的。分布筋是为了让钢筋形成网片,好固定,没有分布筋,这个负筋就不稳定了。
2013-06-04 13:44:24
-
按梁边减保护层厚度; 跨板受力筋也是要计算分布筋的,见图。
2013-06-04 13:34:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看