室外电缆进入高压柜,高压柜到变压器,低压总配电室低压柜到配电间低压柜电缆算量
如:一、高压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,电缆距离300米,工程量算量是否为 (电缆终端1.5+电缆进建筑物2+电缆入沟1.5+盘下进出线2+300)*1.025 还是(电缆终端1.5+电缆进建筑物2+盘下进出线2+300+电缆沟深度1.2+电缆沟宽度1)*1.025 如不是应该是怎样计算 如:二、高压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,高压柜到变压器的距离20米,工程量算量是否为 (电缆终端1.5*2+电缆入沟1.5*2+盘下进出(2+3)+20)*1.025 还是(电缆终端1.5*2+电缆入沟1.5*2+盘下进出(2+3)+20+电缆沟深度1.2*2+电缆沟宽度1*2)*1.025 如不是应该是怎样计算 如:一、低压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,低压柜到配电间配电箱的距离120米,工程量算量是否为 电缆终端1.5*2+盘下进出2+配电箱(长+宽)+120)*1.025 还是(电缆终端1.5*2+电缆入沟1.5+盘下进出2+配电箱(长+宽)+120+电缆沟深度1.2*2+电缆沟宽度1*2)*1.025 如不是应该是怎样计算 谢谢指点?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、高压室电缆沟深度1.2米,宽度1米,电缆距离300米,工程量算量是300+室内沟1.2+终端1.5+柜内2+余缆3+出线侧终端1.5+出线侧柜内2+出线侧余缆3+出线侧电缆沟1.2+室外沟与室内沟高差0.3*2+进出建筑物2*2,然后乘以波纹系数1.025 第二个和第三个都和这个一样
2013-06-07 15:27:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看