小丑鱼 2013-06-05 10:05:56 | 北京市 安装 | 2174查看 6回答
防雷接地的接地电阻测试
只有设计指定的接地测试点才做接地电阻测试,代断接卡子制作安装吧。不是所有的利用结构主筋做引下线的点都做测试点吧。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.不是每一根引下线都有接地测试点的。 2.每个接地测试的必须做做接地电阻测试,不合格的需要补打接地极,直至接地电阻合格为止。 3.没有接地测试点的,按整个接地系统做一次接地电阻测试。
2013-06-05 16:38:47
-
你好 1.是的.你说的是正确的,一般利用主筋引下时会有很多处,但作为接地测试点的一般我们把该建筑的四周阳角处作为接地测试点.留出1.5m~2m的扁钢即可. 希望对你有帮助..
2013-06-05 10:09:45
-
只有设计指定的接地测试点才做接地电阻测试,代断接卡子制作安装吧。不是所有的利用结构主筋做引下线的点都做测试点吧。 接地测试点只有接地极处才做(不是每根,而是每组),有几处接地极做几组。
2013-06-05 10:26:12
-
只有设计指定的接地测试点才做接地电阻测试,代断接卡子制作安装吧。不是所有的利用结构主筋做引下线的点都做测试点吧。 答:所有的接地系统均需要做接地测试的。
2013-06-05 10:44:48
-
每个建筑物至少测两点
2013-06-05 17:14:59
-
施工中,楼顶的防雷网也要测试接地电阻,在计算接地电阻测试点工程量时,需要加上楼顶吗?
2018-07-10 19:21:18