小丑鱼 2013-06-05 10:08:34 | 北京市 安装 | 1051查看 3回答
跨接地线的问题
我想问一下,建筑物外围都什么需要做跨接地线呀,还有,卫生间内都什么要与局部等电位端子连接呀,插座、暖气片、金属管道之类的,还有什么。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我想问一下,建筑物外围都什么需要做跨接地线呀,还有,卫生间内都什么要与局部等电位端子连接呀,插座、暖气片、金属管道之类的,还有什么。 答:建筑物外围不需要跨接的,只是有桩基础的需要接地网与桩基础跨接。 卫生间的插座(就近的一个)、金属暖气片、金属管道等需要与局部等电位连接
2013-06-05 10:44:11
-
你好。 1.建筑物外围等电位测试点处,每处套取一个跨接地线定额子目. 2.卫生间的局部等电位端子箱,是需要与该层楼板钢筋用扁钢连接的,然后用BV线与改局部等电位端子箱上方的插座接地线相连接(原理为重复接地) 3.一般再钢铝窗下也需要焊接一块扁钢作为接地.也需要套取跨接地线. 希望对你有帮助..
2013-06-05 10:15:25
-
卫生间太潮湿,电气设备容易漏电,为了防止漏电带来的触电事件,所以卫生间的金属管道等必须做保护接地,金属窗接地时防止雷击。
2013-06-05 17:58:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看