谢基敏 2013-06-06 01:50:52 | 广东省 其他专业 | 2986查看 4回答
电气配管套用定额名称的问题
广东省某住宅楼电气安装工程中,层高为3.6m,水平管在吊顶内敷设,吊顶内电线管的安装高度为3.1m,吊顶内配管固定支架需用型钢。 1、请问电线管路敷设定额是套“钢结构支架配管”还是套“砖、混凝土结构明配管”? 2、什么情况下套“钢结构支架配管”?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电线管中吊顶内安装敷设应该套‘电线管砖、混凝土结构明配’的定额子目。吊管支架另行计算套项。 2、电线管在钢结构工程的钢结构的支架上安装敷设时则套‘电线管钢结构支架配管’的定额子目。
2013-06-06 07:23:28
-
某住宅楼电气安装工程中,层高为3.6m,水平管在吊顶内敷设,吊顶内电线管的安装高度为3.1m,吊顶内配管固定支架需用型钢。 1、请问电线管路敷设定额是套“钢结构支架配管”还是套“砖、混凝土结构明配管”?有吊棚内配管子目的套吊棚内配管,没有的套砖、混凝土结构明配管子目; 2、什么情况下套“钢结构支架配管”?钢结构工程,地沟内支架上、沿墙支架上;
2013-06-06 05:40:53
-
预埋在砼结构内用,在钢结构上用钢结构
2013-06-06 05:57:08
-
1、套“砖、混凝土结构明配管”; 2、钢结构工程。
2013-06-06 04:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看