欲速9不达 2013-06-06 15:16:07 | 河南省 安装 | 2079查看 2回答
伴热管道直径综合值
河南08安装定额中的刷油、防腐蚀、绝热工程分册中,第6页的“伴热管道直径综合值”的计算方法与第797页的说明第二条的计算方法不一致,前者是相乘的关系,后者是相加的关系,到底以哪个为准?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳伴热管道综合值计算公式: ① 管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°) D'=D1+D2+(1~20mm) 式中 D'——伴热管道综合值; D1——主管道直径; D2——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°) D'=D1+1.5D2+(10~20mm) ③双管伴热(管径不同,夹角小于90°) D'=D1+D伴大+(10~20mm) 式中 D伴大——伴热管中直径较大的;
2013-06-06 15:26:32
-
我认为是相加的关系
2013-06-06 16:38:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看