• 给排水室内挖填管沟土方怎么计算

    各位高人请教一下: 给水管DN70长度为6.75m,埋深0.8m; 排水管DN100长度为10.78m,埋深1.2m; 排水管DN150长度为4.5m,埋深0.8m。它们的挖填管沟土方是多少?帮帮忙,在此先谢谢啦。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    常规管沟土方计算经验公式: 管沟挖方量计算     V=h(b+0.3h)L                                                            式中 h――沟深,按设计管低标高计算;       b――沟底宽;注:DN50-75:b=0.6m;DN100-200:b=0.7m。       L――沟长;       0.3――放坡系数。   管沟回填土方工程量 DN500以下的管沟回填土方量不扣除管道所占体积,同管沟挖土方量。

    2013-06-07 16:07:32 

  • 给水管土方工程量=6.75*0.6(宽)*0.8(高) 排水管土方工程量=10.78*0.7*1.2+4.5*0.7*0.8

    2013-06-07 16:06:13 

  • 各位高人请教一下: 给水管DN70长度为6.75m,埋深0.8m; 排水管DN100长度为10.78m,埋深1.2m; 排水管DN150长度为4.5m,埋深0.8m。它们的挖填管沟土方是多少?帮帮忙,在此先谢谢啦。 土方量可以按照长度乘上深度,宽度可以按照管径外径两边各加15cm的工作面考虑计算的。