框架柱箍筋问题
框架柱截面600*600,箍筋A8@100/200, 然后千赢官网首页登录入口中计算箍筋尺寸是540*540和540*197 , 想把540*197改为540*250 ,在软件里可以统一设置吗?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架柱截面600*600,箍筋A8@100/200, 然后千赢官网首页登录入口中计算箍筋尺寸是540*540和540*197 , 想把540*197改为540*250 ,在软件里可以统一设置吗? 回复:可能是箍筋肢数设置的问题,像你这种情况是4*2肢箍,如果设计施工图是2肢箍,在属性编辑时箍筋肢数改为2*2。如果已经画好了,点击右键在构件属性编辑中修改。
2012-05-05 09:20:14
-
先按4*4肢箍设置箍筋属性,在汇总计算后,点击编辑钢筋按钮 在下方的钢筋信息表格里直接修改箍筋尺寸,然后锁定在重新汇总计算就可以了
2012-05-05 10:59:51
-
在其它属性里修改保护层厚度即可。
2012-05-05 11:56:08
-
柱子的小箍是根据柱纵筋排布计算箍筋长度的
2012-05-05 21:32:39
-
把540*197改成540*250的箍筋,在软件里可以在其他箍筋里设置一个2*(250-197)的差,这样计算出来的钢筋量就和540*250的钢筋量一样了
2012-05-05 09:15:50
-
柱的箍筋应该是4*4,你的意思是把中间的小箍筋改成540*250,只能在计算后的计算式中修改,然后锁定。也可以在定义柱时输入2*2,然后在“其他箍筋”中输入540*250的箍筋信息。
2012-05-05 10:07:14
-
新建参数化柱子,在属性里面选择异面编辑手动把箍筋画上去
2012-05-04 20:55:52
-
调整主筋间距
2012-05-04 20:53:39
-
在柱的截面编辑里选择是,一边布置3根边筋,然后布置箍筋,最后将中间的一根边筋删除
2012-05-05 19:23:55