• 剪力墙两端有暗柱时,梁支座应该设置在哪里?是否影响梁支座负筋的计算?

    这根梁,图纸标注是两跨,钢筋软件识别出来为三跨,软件把框架梁通过剪力墙之间多识别了一跨,那么我要怎么重新设置梁的支座才是正确的,梁支座设置的位置是否影响梁支座负筋的计算?

    钢筋软件

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应是设计要求剪力用框架梁拉通,三跨不影响支座负筋计算的,中间短跨数据输入正确软件会接通计算。

    2013-06-14 11:41:14 

  • 具体的要看设计图纸,一般框架梁是布置到暗柱的位置,设计的跨数有时也会有问题的,从你这图片上看梁是到暗柱的位置,原位标注的信息是在暗柱的边,说明剪力墙的位置是没有梁,设计的意思可能是有两条相同的梁,却标注成两跨梁了,有条件可以咨询设计。

    图纸标注

    2013-06-08 14:58:08 

  • 同意GXZ老师的答案。

    2013-06-08 15:40:29 