凡尘 2013-06-09 11:58:51 | 广东省 安装 | 6296查看 3回答
强电中,同一线槽可以穿两种以上不同的电线?配管就只能一管一线?
RT。。还有弱电呢?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同一种线槽和桥架可以同时敷设不同种类的导线及电缆; 弱电的导线及电缆应与强电分开,不能敷设在同一线槽或桥架内; 电气管道每根管中可以穿多根同一型号的导线;
2013-06-09 13:13:05
-
你好 1.你指的一管一线是一个管子穿一种电线,是这样的,强电的照明只能穿照明线路,不可以穿弱电的线路. 2.这是因为对于施工好管理,线路维修检查方便. 希望对你有帮助..
2013-06-09 12:02:05
-
桥架和管都不能穿不同电压等级的线和电缆 桥架内还可以穿电线和电缆 管里边只能穿电线或者只穿电缆,不能混合穿。线管内不能只单独穿一根线(如一根火线或一根零线)
2013-06-09 14:00:45
-
设计说明中大于等于1.2map用无缝钢管,小于1.2mpa用镀锌钢管,地下室进水压力1.4map,可以下面一段立管用无缝钢管,上面的立管用镀锌钢管吗
-
1.这两种设计没有给出明确说明千赢官网首页登录入口建模是应该设置什么规格的线?2.2条线的意思是一条线穿一管还是两线线穿一管?
-
如图所示:从onu箱到插座分别出来两个配管,一根管穿三根线。可是我画完汇总显示的是一管一线,该怎么修改图元属性变成一管三线,修改导线*3试了没用,修改倍数的话管线都乘以3了这样还是错的。
-
如图,问题一:同一个图例,两种线型,怎么理解?问题二:同一线型,分了主干和支路不同线径的电线,那是不是应该在GQI中分别按不同线径新建不同的构件,主干路和支路分开用不同的线径?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看