nickychen 2013-06-09 20:24:52 | 广东省 安装 | 4920查看 5回答
消防控制室放线楼层分接线端子箱
从消防控制室沿桥架至楼层电井各层的分接线箱主线是怎么放的,打个比方,一层分接线箱有4个回路,二层分接线箱有4个回路,那么从消防控制柜出来是不是应该放8个回路的线至一层和二层,麻烦大家看看,我第一次算消防电还不是特别熟。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
“是不是放一组主线从控制室至顶层,然后从主线驳接口分支至接线箱呢”。不是的,消防控制主机和配电箱一样,也是有回路的,通常一个回路最大好像可带200多个点(如烟感、温感)。 比如:如果一层有15个点、二层有20个点,那么从消防主机的一个回路出线就可以了,这样意味着只用出一组线(就是你说的那种情况);但如果每层200多个点了,那就几层就出几组线。 出线的数量与点数有关。
2013-06-10 00:52:50
-
从消防控制室沿桥架至楼层电井各层的分接线箱主线是怎么放要看消防电控的"系统图"才能清楚,一般是用总线布置于立向,各层分别引出就好,无看着系统图不好肯定,自己看看系统图或是请教身边师傅好了.
2013-06-10 13:00:43
-
接线箱有4个回路,到消防控制室也是4个回路,接线箱就是把每层的回路接到一起送到控制室的,如果每一层的回路都接到消防控制室,就不需要接线箱了。
2013-06-09 20:39:26
-
要看系统图是如何设计的
2013-06-10 16:50:36
-
从消防控制室沿桥架至楼层电井各层的分接线箱主线应该要看消防电控的"系统图"才能清楚,
2013-06-10 20:15:17