记忆断了线 2013-06-10 10:00:50 | 江苏省 土建 | 1759查看 1回答
关于填充墙工程量计算问题
请教大侠,我这边小别墅填充外墙是用600(长)*240(墙厚)*200(高)的NALC保温砂加气砌块,外墙厚240mm,而一结构短肢剪力墙为200厚的砼,楼梯柱截面也是200*350的,那么我在算240厚外墙体积时,要扣除嵌入外墙的楼梯柱体积为截面200*350呢还是240*350呢?你们碰到过吗?怎么算合理些?谢谢帮忙!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳肯定是扣除200*350合理,按实计算定,因为额已经综合考虑了柱子比砖墙窄的那种情况了。
2013-06-11 00:18:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看