林中玉 2013-06-11 11:28:49 | 河北省 其他专业 | 1131查看 3回答
关于管内只穿铅丝不穿线的问题
其中管内穿线中,不穿线就穿铅丝,铅丝含量为0.21Kg/100m,是否错误,16#铅丝100m约需1.6Kg,此工程应该按那种方法计算。问题补充:施工中需要把16#铅丝留到管内,此材料费用如何记取,可以按照穿线子目中线改为铅丝记取吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气管内穿线,子目中含的钢丝是按分摊考虑计算的,你单独穿钢丝,把钢丝留在管中,自然定额子目中的钢丝含量就不够了。钢丝是不单独计算的。 如果当地定额有电气管内穿线,不穿线就穿铅丝子目,那要看下定额的说明和计算规则是怎样要求的。按照管内穿线子目,电线换成铁丝 ,是不妥的。 施工中需要把16#铅丝留到管内,此材料费用如何记取,可以按照穿线子目中线改为铅丝记取吗? 如果是这样穿线子目*0.5,调整铅丝含量,删除其它的所有材料含量。
2013-06-11 11:37:23
-
可以按照管内穿线子目,电线换成铁丝
2013-06-11 11:31:31
-
其中管内穿线中,不穿线就穿铅丝,铅丝含量为0.21Kg/100m,是否错误,16#铅丝100m约需1.6Kg,此工程应该按那种方法计算。 工程铁线可以重复使用,可你们只穿铁线含量可以调整为1.6。
2013-06-13 09:04:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看