• 柱大样标注和集中标注不一致

    柱的大样标注的钢筋和底下标注的纵筋数量不一致啊,所有的柱子都不一致,是为什么啊?,柱截面画的是18根纵筋,而底下的标注是22根,所有柱子标注都不一致

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱的大样标注的钢筋和底下标注的纵筋数量不一致啊,所有的柱子都不一致,是为什么啊?,柱截面画的是18根纵筋,而底下的标注是22根,所有柱子标注都不一致 理论上说应该以大样为准的,但是如果所有的都不一样的话,还是要咨询一下设计的,在图纸会审的时候提出来,让设计给个准确的说法吧,应该是设计出了点问题,哪里弄错了。

    2013-06-13 10:56:58 

  • 估计是设计师标注错误,是把下部的钢筋布置进行复制的把,是不是增量插接筋了。 询问下设计师后再施工,牵扯结构安全问题

    2013-06-13 11:38:10 

  • 遇到这样的情况按常规,是以大样图为准,但是应该与设计沟通。

    2013-06-13 11:14:15 