s.p.q 2013-06-13 10:54:59 | 北京市 其他专业 | 7114查看 3回答
柱大样标注和集中标注不一致
柱的大样标注的钢筋和底下标注的纵筋数量不一致啊,所有的柱子都不一致,是为什么啊?,柱截面画的是18根纵筋,而底下的标注是22根,所有柱子标注都不一致
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱的大样标注的钢筋和底下标注的纵筋数量不一致啊,所有的柱子都不一致,是为什么啊?,柱截面画的是18根纵筋,而底下的标注是22根,所有柱子标注都不一致 理论上说应该以大样为准的,但是如果所有的都不一样的话,还是要咨询一下设计的,在图纸会审的时候提出来,让设计给个准确的说法吧,应该是设计出了点问题,哪里弄错了。
2013-06-13 10:56:58
-
估计是设计师标注错误,是把下部的钢筋布置进行复制的把,是不是增量插接筋了。 询问下设计师后再施工,牵扯结构安全问题
2013-06-13 11:38:10
-
遇到这样的情况按常规,是以大样图为准,但是应该与设计沟通。
2013-06-13 11:14:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看