melon12350 2013-06-14 09:52:33 | 山东省 土建 | 2787查看 8回答
地下室基础防水面积计算
本工程是一个地下室工程,桩承台基础与筏板基础结合,承台高度1.2m,筏板25cm厚,地梁700mm高,防水使用SBS卷材防水,防水要求坐在基础与垫层间,地梁阴阳角全部做附加层,这样附加层面积已超于定额含量,应如何处理。谢谢问题补充:山东省有没有规定
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图示防水实际面积计算。
2013-06-14 10:21:22
-
已采纳附加层直接按实际面积计算 同意夜猫子看法
2013-06-14 11:28:06
-
已采纳省定额的解释权属于省标准定额站,关于”附加层面积已超于定额含量,如何处理”的问题,可以以电话或信函的方式咨询,他们会给你一个权威性的答复。
2013-06-14 11:43:14
-
已采纳定额含量中是没有考虑你这个附加层的,附加层按照实际附加的面积另外计算。
2013-06-14 11:14:28
-
已采纳关于附加层山东省03定额是这样规定的; 卷材防水的接缝、收头、附加层及找平层的嵌缝、冷底子油等人工、材料,已计入定额中,不另行计算。 按上述规定是;附加层不另行计算及也不调整的。现在通常做法是防水计价不执行定额,按市场价格做补充定额进行结算。附加层的含量大,自然成活市场价格相应的也就高点。
2013-06-14 13:03:49
-
已采纳附加层面积已超于定额含量10%以上的,应据实调整。
2013-06-14 10:07:22
-
已采纳楼上"老师说的很对,卷材防水的定额含量中已经考虑了“搭接及规定需做法附加层部位的面积”所以计算防水面积时,不再调整附加层的面积。根据该工程的基础防水情况,直接按防水处的展开面积计算即可(并不是附加层的问题),供参考?
2013-06-14 15:50:52
-
已采纳自己按实际新做一个附加层,套取定额就可以了,定额含量不包括附加层的,附加层一般宽度不小于500mm。
2013-06-16 11:46:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看