a304429779 2013-06-14 17:27:48 | 四川省 其他专业 | 1005查看 4回答
关于抗震剪力墙结构暗柱箍筋加密的问题!
请问老师:图纸上暗柱的的标注是箍筋C12@150,搭接链接,这种属不属于03G101-P40页注2里面的搭接区需要加密的范畴啊!还是说这种是属于注1里面说的例外,这种是属于全高加密呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 首先暗柱是不存在箍筋加密与非加密的,暗柱箍筋只有一个间距,就如你说的暗柱箍筋为C12@150,但是,当暗柱纵筋采用绑扎搭接时,在搭接区域的箍筋间距就要按注2的说明执行。 注3说的就是箍筋加密的柱为抗震框架柱、剪力墙上柱和梁上柱,并不包括暗柱。
2013-06-14 20:03:49
-
同意木子的回答。
2013-06-14 20:20:47
-
应该按注2来算,任何加密的间距也不能大于100。 所有的搭接都要执行这一条的规定,不论是柱、梁、还是基础梁有搭接就要加密。
2013-06-14 19:35:41
-
同意2楼所说!
2013-06-15 07:15:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看