请问以下剪力墙要如何定义?
请问以下剪力墙要如何定义?S型梅花布置软件是否考虑。还需要设置吗?我的定义对吗?问题补充:设置计算后,垂直插筋的800/400的长度对了。但200的长度没有的。基础层是否还要画剪力墙。如画上去的话。不是多了水平部分的钢筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1:软件中默认的拉筋布置是双向布置。在【计算设置】--【节点设置】--【剪力墙】第22项,改为梅花布置。 2:水平筋,竖直筋定义准确。 3:其他钢筋如下图及节点如下图:
2013-06-15 05:27:24
-
请问以下剪力墙要如何定义?S型梅花布置软件是否考虑。还需要设置吗?我的定义对吗? 截图中的剪力墙,顶部的梁用梁来定义并画图,梁以下部分用剪力墙来定义,S型梅花布置在软件中选择即可,(计算节点中计算设置中第31项,顶部弯折和底部弯折分别选择第8项和12、13项中设置即可。)
2013-06-15 08:08:50
-
你定义的剪力墙属性正确,其它钢筋内地箍筋和剪力墙压墙筋不要设置可以删除,上部用暗梁定义绘图。暗梁布置在剪力墙上部,剪力墙垂直筋可以在节点设置中设置上下部弯折长度,拉筋在节点设置(剪力墙身拉筋布置构造)中调整为梅花布置就行
2013-06-15 08:46:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看