王建 设 2013-10-23 12:58:16 | 山西省 安装算量GQI | 2744查看 5回答
弱电火灾报警怎样布线
工程为12层,一层有火灾报警控制器,火灾报警显示盘。每层都有消防接线箱与报警器。请教:1.广播器,消防启动按钮,电话,监视器,光声报警装置,探测器,模块,信号阀,水流指示等与火灾报警控制器,火灾报警显示盘,消防接线怎样连接。2广播器是总线后并联吗?3消防消防启动按钮是要同时接控制信号线与启泵信号线吗?4.坚向布线是采用钢管窜线吗? 5 在哪可以找到有关火灾报警布线的资料介绍我去看?多谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如何连线,参照系统图结合平面图即可;
2、广播线在单层中串联;
3、消火栓起泵按钮一般要接消火栓启泵线,并就近连接信号线;
4、竖向是否采用钢管需要看每个设计,一般竖向是桥架;
5、可以百度。
2013-10-23 15:10:30
-
平面图和系统图结合一起看
2013-10-24 12:31:04
-
以上问题可参考图集04X501 ,如果没有我给你发。
2013-10-23 14:13:09
-
配管配线看系统图,走向看平面图
串联
4. 钢管穿线走桥架或者在板内预留
5.万能的度娘
2019-12-05 10:47:54
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看