玩兔 2013-06-15 14:35:52 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 973查看 4回答
框架柱箍筋加密区是怎么计算的,怎么觉得不对呢?
基础层高1.5,首层层高3.85,基础顶标高-0.9,箍筋a8@100/200,这个箍筋的根数怎么计算啊,千赢官网首页登录入口里的公式怎么没看懂!Ceil(600/100)+1+Ceil(1150/100)+1+Ceil(650/100)+Ceil(1800/200)-1
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高减去板厚得到净高。根据钢筋图图加密区高度,根据你的给你的公式貌似取得是1/3净高,上下加密 Ceil(600/100)+1+Ceil(1150/100)+1+Ceil(650/100)+Ceil(1800/200)-1 底部加密 + 搭接部分加密 + 顶部加密 + 非加密根数
2013-06-15 14:52:24
-
1、先确定一下基础的标高有没有问题 2、主要就是柱锚入基础部分的箍筋数量+柱下部加密区+柱中部非加密区+柱顶部加密区,详细可以查看一下钢筋三维图
2013-06-15 14:45:56
-
如图 你这边要核实下首层层顶到基础顶的绝对高差是多少 首层的HN是从基础顶到首层梁底算的
2013-06-15 15:02:42
-
计算公式是Ceil(600/100)+1+Ceil(1150/100)+1+Ceil(650/100)+Ceil(1800/200)-1 计算公式是底部加密部分 + 搭接部分加密 + 顶部加密部分 + 非加密部分(楼层中间部分)
2013-06-16 09:26:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看