28****@qq.com 2013-06-15 23:07:47 | 四川省 其他专业 | 3442查看 4回答
剪力墙的水平分布筋和暗柱箍筋重复吗
请问我在建暗柱的时候最长的那条竖向箍筋在暗柱其他箍筋里输入后,又在画墙的时候输入了墙的水平分布筋,这样会不会重复计算了呢?钢筋间距都是一样,请教一下,谢谢问题补充:说明是说墙体水平分布筋见约束边缘构件,是否墙体就不建水平筋了呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该将两个暗柱及墙都分别定义、绘制,最长的那条竖向箍筋在暗柱其他箍筋里输入,与墙水平钢筋会重复计算,若将墙的水平筋取消,钢筋在转角处的锚固就不正确了。
2013-06-16 07:17:06
-
1:会重复计算。 2:该暗柱的箍筋代替了剪力墙的水平钢筋。所以不需要布置剪力墙的水平钢筋。
2013-06-16 05:33:41
-
应该理解为这是依据设计要求而需要增加也应该增加的量,不属重复计算,如设计图纸无时则属无依据的增加,那才是真正的重复计算了。
2013-06-16 08:52:13
-
请看示意图片定义,钢筋。把剪力墙画上就可以
2013-06-16 14:58:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看