gschenxing 2013-06-16 10:28:39 | 河北省 土建 | 1236查看 1回答
基坑护坡问题
请问各位老师及专家: 2012定额 1、在基坑护坡工程中,坡面钢筋网片为a6.5@250*250,请问:我可以按画墙的方法计算钢筋的重量吗?网片我套什么定额合适? 2、坡面局部有锚杆:杆体为1束7?5钢绞线,请问这是什么意思,套什么定额,理论重量怎么算、 3、这类工程可以要机械进出场吗,要什么合适? 谢谢,我是施工单位
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在基坑护坡工程中,坡面钢筋网片为a6.5@250*250,请问:我可以按画墙的方法计算钢筋的重量吗?网片我套什么定额合适? 可以按护坡的斜面的长度及宽度分别除以间距来计算出对应的根数,然后再分别乘上对应的长度及理论重量就可以算出了,按画墙的方法计算只能按斜墙来处理,如果设置不正确时还很容易出错,所以用手算或单构件来处理比较简单。网片可以套用钢筋制安定额子目。 2、坡面局部有锚杆:杆体为1束7?5钢绞线,请问这是什么意思,套什么定额,理论重量怎么算、 坡面局部有锚杆,1束7根直径5MM的钢绞线,套用对应的锚杆中A2-161子目,重量可以查对应的表查出单位重量再乘上长度来计算。 3、这类工程可以要机械进出场吗,要什么合适?可以要,如果锚杆钻孔机机械等。套用对应的定额中钻孔机机械进出场子目。还可以根据施工方案或实际中其他的大型机械时套用对应的子目。
2013-06-16 10:48:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看