孤星浪子 2013-06-16 13:01:32 | 山东省 其他专业 | 6054查看 2回答
密目网与脚手架搭设规范问题?
1、密目网什么情况下允许交替使用搭设? 2、密目网采用交替使用搭设时,脚手架是否也是随密目网交替搭设使用?我见过好多现场是样搭的,规范允许吗? 3、如果审计结算时,密目网按交替使用考虑套项,那么脚手架是否也应该按交替搭设考虑,那只能套型钢外挑脚手架了,是这样的吗? 请高手详解!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、密目式安全立网GB16909-1997规定,保护区作业停止后,方可拆除密目网,一般施工现场,为了加快施工进度,一般会分层验收,安全达标后可拆除; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011规定,单排脚手架搭设高度不超过24米,双排脚手架搭设高度不超过50米,超过50米必须分段搭设; 3、审计结算时,定额的密目网一般按摊销计算,可不考虑交替使用考虑,脚手架按审定的施工组织设计和现场实际,套型钢外挑脚手架或按实际搭设高度计算; 4、各地定额有差距,仅供参考,抛砖引玉。
2013-06-17 00:31:29
-
搭设脚手架一般应该是根据施工组织设计来计算相应的脚手架,如果没有施工组织设计,那就按定额计算规则来计算。
2013-06-16 16:02:05