凡尘 2013-06-16 14:52:58 | 广东省 安装 | 1013查看 2回答
请教安装中,泵的问题
给排水、消防水中我只知道有地下室排污泵、水箱旁边的泵。1、还有没有其他的泵安装。2、给排水、消防水中,为什么别人总是套单级离心泵及离心式耐腐蚀泵0.2t。其他的什么时候套啊? 3、刚看了答疑有人说地下室排污泵要套 离心式杂质泵? 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、通常给水、消防系统中只有两种泵,即:单级离心泵和多级离心泵。像集水坑里安装的污水泵、消防及喷淋系统稳压用的水泵、生活变频供水泵组中的稳压泵等多数情况下为单级离心泵;消防及喷淋系统中的主泵、生活变频供水泵组中的主泵等多数为多级离心泵。 2、水泵安装在套用定额时首先要区分单级还是多级、其次就是区分水泵的重量。个人认为房建工程中集水坑排水泵套用“单级离心泵及离心式耐腐蚀泵0.2t”更合理。
2013-06-16 15:53:50
-
还有消防喷淋加压、稳压泵、消防栓加压、稳压泵,生活给水加压、稳压泵要套套单级离心泵及离心式耐腐蚀泵
2013-06-16 15:29:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看